| olegkrasnov2602 | Дата: Воскресенье, 04.10.2026, 08:30 | Сообщение # 1 |
|
Пользователи
Сообщений: 103
| Вітаю спільноту! Потрібно встановити якісний захист від імпульсних перенапруг для головного розподільчого щита. Розглядаємо пристрої захисту (ПЗІП) Mersen від постачальника «Електротехнопром». Хто монтував їх на промислових об'єктах: наскільки вони надійні при грозових перенапругах та чи зручні в обслуговуванні й контролі стану модулів?
|
Offline |
| |
| anastasiakrawchyk | Дата: Воскресенье, 04.10.2026, 08:55 | Сообщение # 2 |
|
Пользователи
Сообщений: 100
| Вітаю! Встановлювали ПЗІП компанії Mersen https://elektrotehnoprom.com.ua/products/mersen/ у головних розподільчих щитах (ГРЩ) на декількох промислових об'єктах. Випробування грозовим сезоном вони пройшли успішно: чудово гасять високовольтні імпульси та захищають усе чутливе обладнання від мережевих стрибків. В обслуговуванні пристрої дуже зручні — є чітка візуальна індикація стану варісторів та можливість швидкої заміни змінних картриджів без відключення всієї панелі. Замовляли їх через постачальника «ЕлектроТехноПром» — допомогли підібрати правильний клас захисту під наше ТЗ та швидко надали весь пакет документів.
|
Offline |
| |
| vitiapalia2525 | Дата: Вторник, 06.10.2026, 11:00 | Сообщение # 3 |
|
Пользователи
Сообщений: 6
| Для головного розподільчого щита (ГРЩ) потрібен (пристрій захисту від імпульсних перенапруг)[/url] Типу 1 (клас або комбінований Тип 1+2, оскільки він приймає на себе найбільшу енергію від прямих чи непрямих ударів блискавки.
|