olegkrasnov2602Дата: Воскресенье, 04.10.2026, 08:30 | Сообщение # 1
Пользователи
Сообщений: 103
Вітаю спільноту! Потрібно встановити якісний захист від імпульсних перенапруг для головного розподільчого щита. Розглядаємо пристрої захисту (ПЗІП) Mersen від постачальника «Електротехнопром». Хто монтував їх на промислових об'єктах: наскільки вони надійні при грозових перенапругах та чи зручні в обслуговуванні й контролі стану модулів?
  • Offline
    anastasiakrawchykДата: Воскресенье, 04.10.2026, 08:55 | Сообщение # 2
    Пользователи
    Сообщений: 100
    Вітаю! Встановлювали ПЗІП компанії Mersen https://elektrotehnoprom.com.ua/products/mersen/  у головних розподільчих щитах (ГРЩ) на декількох промислових об'єктах. Випробування грозовим сезоном вони пройшли успішно: чудово гасять високовольтні імпульси та захищають усе чутливе обладнання від мережевих стрибків. В обслуговуванні пристрої дуже зручні — є чітка візуальна індикація стану варісторів та можливість швидкої заміни змінних картриджів без відключення всієї панелі. Замовляли їх через постачальника «ЕлектроТехноПром» — допомогли підібрати правильний клас захисту під наше ТЗ та швидко надали весь пакет документів.